측정방법

경량충격음

KSF 2810-1

측정주파수대역

옥타브밴드 측정:125Hz~2000Hz의 5개 대역)

중량충격음

KSF 2810-2

측정주파수대역

옥타브밴드 측정:63Hz~500Hz의 4개 대역

내부충격부측정

측정사진3

측정위치

중앙점을 포함한
4개소이상

마이크로폰 높이 : 바닥으로부터 1.2미터

거리 : 벽면등으로 부터의 0.75미터
(수음실의 바닥면적이 14제곱미터 미만인 경우0.5미터)

층간소음 측정위치 도면이미지

평가방법

경량충격음 KSF 2863-1
중량충격음 KSF 2863-2

관련법 (경·중량충격음)

주택건설기준등에 관한 규정
  제14조 3항ㆍ4항

경량충격음(가볍고 딱딱한 충격음) 58dB이하

중량충격음(무겁고 부드러운 충격음) 50dB이하

국토교통부 제 2013-33호
   (2013.4.12)
공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준

측정대상세대

1개동 중간층과 최상층의 측벽에 면한 각1세대이상과 중간층의 중간에 위치한
1세대 이상.(단, 하나의 동에 서로 다른 평형이 있을 경우 평형별로 3개 세대)
2개동이상 중간층과 최상층의 측벽에 면한 각 1세대 이상과 중간층의 중간에 위치한
1세대 이상.

측정대상공간

거실 (단, 거실과 침실의 구분이 명확하지 않은 소형평형은 가장 넓은 공간을 선정)

측정사진1
측정사진2
측정사진3