공기중/비산 농도측정 1 페이지

(주)누리환경기술센터

사업내용 > 석면조사 > 공기중/비산 농도측정

공기중/비산 농도측정

본문

법적근거

산업안전보건법 제38조의5
(석면농도기준의 준수)
석면해체·제거작업이 완료된 후 해당 작업장의 공기 중 석면농도가 고용노동부령으로 정하는 기준(이하 "석면농도기준"이라 한다) 이하가 되도록 하고, 그 증명자료를 고용노동부장관에게 제출한다.

시료채취 수(밀폐된 바닥 면적에 따라 선정)

B_sub04C_tt01.png

계산 예)

밀페면적(A) 최소 시료채취 수
50㎡ 2
100㎡ 3
200㎡ 4
500㎡ 6
1000㎡ 9
5000㎡ 16
B_sub04C_img.png

사업장 주변 석면 비산관리

법적근거

석면안전관리법 제28조
(사업장 주변의 석면배출
허용기준 준수 등)
석면해체·제거업자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 석면의 비산 정도를 측정하고, 특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 그 결과를 제출한다.

시료채취 지점

개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점

구분 지점 지점수 시료측정위치 비고
작업중 부지경계선 4개 이상 부지경계선
높이 1.2-1.5m
-
위생설비 입구 전수
(1개 이상)
위생설비 입구
높이 1.2-1.5m
거리 1m이내
-
작업장
주변
실내 1개 이상 작업장 주변
높이 1.2-1.5m

건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미

사용자가 없는 경우 제외한다.

실외 1개 이상 해당 건축물 외부
높이 1.2-1.5m

대상 건축물 주변 5m 이내(부지경계선이 대상 건축물 5m이내에 위치 시 제외)

음압기 설치 시 제외한다.

음압기 전수
(1개 이상)
읍압기 공기배출구
0.3-1m이내

음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 한다.

폐기물 반출구 전수
(1개 이상)
폐기물 반출구에서
1m이내,
높이 1.2-1.5m
-

재개발·재건축·재정비촉진 관련 석면 해체·제거사업장 의 시료채취 지점

구분 지점 지점수 시료측정위치 비고
작업중 부지경계선 4개 이상 부지경계선
높이 1.2-1.5m
-
위생설비입구 전수(1개 이상) 위생설비 입구
높이 1.2-1.5m
거리 1m이내
-
작업장
주변
실내 1개 이상 작업장 주변
높이 1.2-1.5m
-
실외 1개 이상 해당 건축물 외부
높이 1.2-1.5m

대상 건축물 주변 5m 이내

음압기 설치 시 제외한다.

음압기 전수
(1개 이상)
음압기 공기 배출구
0.3-1m이내

음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 한다.

폐기물보관지점 전수
(2개 이상)
폐기물 보관소 주변,
1m이내,
높이 1.2-1.5m

해당지점 당일 풍향 고려한다.

폐기물 반출구 전수
(1개 이상)
폐기물 반출구에서
1m이내,
높이 1.2-1.5m
-
거주자 주거지역 2개소 이상 해체·제거 사업장 가장 가까운 주거지
옆 2-3m,
높이 1.2-1.5m

해당지점 당일 풍향 고려한다.


(주)누리환경기술센터